CO2 Ampel - Bugtracker

Ich habe gestern zwei Ampeln mitgenommen und eine mit WLAN hier zuhause in Betrieb genommen (ID: 2631123)
die ander ist heute neu geflasht worden (Christoph hatte noch etwas am code geändert) und die ist irgendwie komisch.

Ich sehe zwei Modi.

  1. hier oben im Dachgeschoss (am Laptop) startet sie normal, kalibriert und liefert dann stetig Daten im roten Bereich

CO2 [ppm]: 1442 Temperature [C]: 25
CO2 [ppm]: 1442 Temperature [C]: 25

langsam fallend

  1. Wenn ich sie ineinem grünen Raum (da ist schon die andere am start) starte kalibriert sie und zeigt dann kurz grün und geht dann in eine Schleife wie hier gezeigt

Any idea?

Danke

Georg

Das Ist so gewollt.
Es Zeigt den internen fehlerstatus “Sensor nicht verbunden”

Wenn der Alte Sensor eine Fehl-Lesung kriegt dann hat er früher grün angezeigt.
Heute warnt er mit der blauen Spiral-Animation.

Sollte das immer oder gefühlt jedes 2. Mal der Fall sein, ist der Sensor nicht richtig angeschlossen

Sollte das “manchmal” passieren dann ist es nur eine Messung die der Sensor nicht schaffen konnte

1 Like

Moin,
ich habe nochmal eine Frage zu meiner Ampel zu hause, die irgendwie nicht richtig Daten weitergibt.

Ich hatte sie jetzt mehrere Nächte im Schlafzimmer und da hatte sie immer wenn es in den Bereich um 2000 ppm ging ca. von 23:00 bis 7:00 morgens keine Daten an grafana geliefert.

https://sensors.ccc-p.org/d/ykxn0fhMz/co2sensoren?orgId=1&from=1606241285640&to=1606474305634&kiosk=tv

Ich hatte sie jetzt nochmal im Wohnzimmer platziert und siehe da, sie sendet fleißig ununterbrochen die Daten.

https://sensors.ccc-p.org/d/ykxn0fhMz/co2sensoren?orgId=1&from=1606580186926&to=1606646746515&kiosk=tv

kann es sein, dass der Wert “2000” irgend was damit zu tun hat, gibt es im Übertragungsprotokoll Richtung Grafana Irgendeinen Effekt der mit der “2000” nicht klarkommt?

Danke für Ideen.

Georg